1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問28(空気調和・給排水衛生設備 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 負荷流量の算定に使用される器具の同時使用率は、同一の設置器具数が多くなるほど低くなる。
- 水道用直結加圧形ポンプユニットの給水量は、時間平均予想給水量とする。
- 受水タンクの有効容量は、一般的に、1日使用水量の半分程度とする。
- 逆サイホン作用は、水受け容器中に吐出された水等が、給水管内に生じた負圧により管内に逆流することである。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
給水設備の設計に関する問題です。加圧給水ポンプユニットは瞬時最大流量に対応できる能力が必要です。
【〇】設置する器具の数が多くなるほど、すべての器具が同時に使われる確率は低くなり、同時使用率は低くなります。
【×】加圧給水ポンプユニットの給水量は、瞬時最大予想給水量とします。時間平均予想給水量は、受水槽への給水管などに用います。
【〇】受水タンクの有効容量は、一般的に1日使用水量の4/10〜6/10程度とします。
【〇】逆サイホン作用とは、給水管内に負圧が生じ、水受け容器中に吐出された水などが給水管内に逆流する現象であり、それらの防止には吐水口空間の確保やバキュームブレーカの設置が有効です。