1級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年) 問37(問題A 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 本体の設置は、本体の損傷防止や水平の調整のため、砂利事業の後に山砂を適度な厚さに敷き均し据え付ける。
- 埋戻しは、本体を安定させ、据付け位置からずれたり、水平が損なわれることを防止するため、水を張った状態で行う。
- 上部スラブコンクリートは、雨水が槽内に浸入することを防ぐため、マンホールや点検口を頂点として水勾配を付ける。
- 浄化槽工事を行う際には、浄化槽設備士が自ら浄化槽工事を行う場合を除き、浄化槽設備士に実地に監督させて行わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
FRP製浄化槽の設置に関する問題です。
誤
砂利事業の後に山砂を適度な厚さに敷きの適度な厚さではなく、きちんと計算した厚さとします。
本体設置のための基礎工事は次のように行います。
切削深さの決め方は、地表面から本体底部まで、基礎コンクリートを10cm以上、捨てコン5cm以上、砂利地厚さ10cmを加えた寸法とします。
最後に、深く掘り過ぎて埋め戻すと、後で不等沈下があるかもしれないので、砂利事業やコンクリート地業で調整します。
正
問題文通りです。
埋め戻しの土は良質なものを使い、本体内部に土砂が入らないように開口部を覆い、蓋をした後に埋め戻します。
埋め戻しの方法は、問題文通りです。
正
問題文通りです。
マンホールの点検口の蓋は、グランドレベルより2.5cm高くして、そこを頂点に勾配を設けます。
マンホールなどの開口部周囲には、補強筋で補強します。
正
問題文通りです。
浄化槽法第29条第3項に、浄化槽設備士の役割について規定されています。問題文と、ほぼ同様です。
参考になった数41
この解説の修正を提案する
02
FRP製浄化槽の設置に関する問題です。
FRP製浄化槽の設置にあたっては、砂利またはコンクリートを用いて行うため、この記述は誤りです。
埋戻しは、本体を安定させ、据付け位置からずれたり、水平が損なわれることを防止するため、水を張った状態で行います。
上部スラブコンクリートは、雨水が槽内に浸入することを防ぐため、マンホールや点検口を頂点として水勾配を付けます。
浄化槽工事を行う際には、浄化槽設備士が自ら浄化槽工事を行う場合を除き、浄化槽設備士に実地に監督させて行わなければなりません。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
FRP製浄化槽の設置に関する問題です。
FRP製浄化槽の据え付けの基礎は沈下しやすい砂(山砂を含む)ではなく砂利やコンクリートを用いて、行わなければならないため、この記述は”誤”となります。
設問の通りです。
埋め戻しの際は、据え付けの位置ずれの防止や水平を損なわないように、
水を張ることで防止します。
また、水平を損なわないように水準器を利用したり、
槽内部に示される水準目安線を内部の水と照らし合わせることで、
確認を行います。
設問の通りです。
設問の通りです。
「浄化槽法第29条第3項」に以下のように規定されています。
”浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。”
よってこの設問は”正”となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する