1級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問7 (一般基礎・電気・建築 問7)
問題文
下図に示す湿り空気線図において、状態点Aの空気が熱交換器の表面に十分に接触し、その空気の露点温度より低い温度まで冷却された場合、熱交換器の表面に接する空気層の状態点として、適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問7(一般基礎・電気・建築 問7) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
下図に示す湿り空気線図において、状態点Aの空気が熱交換器の表面に十分に接触し、その空気の露点温度より低い温度まで冷却された場合、熱交換器の表面に接する空気層の状態点として、適当なものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- ①
- ②
- ③
- ④
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
冷房時の湿り空気線図に関する問題です。
熱交換器のコイル表面で露点温度以下に冷やされた空気は、
周辺の空気中の水蒸気が凝縮して水滴になります(飽和状態)。
そのため、状態点は飽和空気線上にあり、且つ
冷却除湿で乾球温度と絶対湿度がともに低下しているものを選択します。
×
状態点は飽和空気線上にありますが、
乾球温度の低下と絶対湿度の向上がみられるため誤りです。
×
状態点は飽和空気線になく、
絶対湿度が一定で乾球温度が低下しているため誤りです。
〇
状態点は飽和空気線上にあり、
乾球温度と絶対湿度がともに低下しているため正しいです。
×
絶対湿度が一定で乾球温度が低下しているますが、
状態点は飽和空気線にないため誤りです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
この問題は、湿り空気線図における冷却除湿過程の理解を問う問題です。露点温度以下まで冷却された空気は結露が発生し、熱交換器表面に接する空気は飽和状態となります。
【×】熱交換器表面温度が空気の露点温度より低い場合、表面に接する空気は飽和線上に達します。状態点①は飽和線上ではなく、熱交換器表面に接する空気の状態を表していません。
【×】状態点が飽和空気線上に位置しておらず、絶対湿度が一定(水平に左へ移動)のままで乾球温度が低下している状態を表しているため、除湿(結露)を伴う冷却の条件に一致しません。
【〇】湿り空気線図において、熱交換器の表面温度が空気の露点温度より低い場合、表面に十分に接触した空気はその表面温度まで冷却され、相対湿度100%の飽和空気線上に達します。状態点③は飽和空気線上に位置し、乾球温度と絶対湿度がともに低下する冷却除湿の条件を満たしているため、こちらが適切です。
【×】熱交換器表面に十分接触した空気は飽和状態となるため、状態点④は熱交換器表面に接する空気の状態を表していません。
冷却コイル表面温度が露点温度より低い場合、空気は冷却除湿され、コイル表面に接する空気層は飽和状態となります。湿り空気線図では「冷却除湿=飽和線へ向かう」と覚えておくことが重要です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問6)へ
令和8年度(2026年) 問題一覧
次の問題(問8)へ