1級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問15 (空気調和・給排水衛生設備 問1)
問題文
省エネルギーを目的とする空調計画に関する記述として、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問15(空気調和・給排水衛生設備 問1) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
省エネルギーを目的とする空調計画に関する記述として、適当でないものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 予冷予熱時に、最大限の外気を取り入れるように制御する。
- 空調対象室のCO2濃度を計測し、外気取入れ量を制御する。
- 熱源機器を適切な容量・台数に分割し台数制御を行う。
- 冷温水の大温度差空調システムを採用し、ポンプの搬送動力を削減する。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、省エネルギーを目的とした空調計画についての理解を確認する問題です。省エネ化手法の目的と効果を整理して覚えることが重要です。
【×】予冷・予熱時に大量の外気を取り入れると、処理負荷が増加しエネルギー消費も増えます。省エネルギーの観点からは適切ではありません。
【〇】必要換気量のみを供給する需要制御換気であり、省エネ効果があります。
【〇】部分負荷運転効率を向上させる代表的な省エネ手法です。
【〇】搬送流量を減らせるため、ポンプ動力の削減につながります。
空調の省エネでは、「必要な量だけ供給する」という考え方が基本です。CO₂濃度制御や台数制御、大温度差システムは代表的な省エネ技術として覚えておきましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
空調計画に関する問題です。
×
誤りです。
予冷予熱時は、外気条件に合わせて取り入れる外気を制御することで、
空調機の外気負荷を低減させます。
〇
記載の通りです。空調対象室のCO2濃度を計測し、
外気取入れ量を制御することで空調機の外気負荷を低減させます。
〇
記載の通りです。
熱源機器の運転時間や負荷が偏らないようローテーション運転します。
〇
記載の通りです。冷温水の温度差を大きくすると流量が減少して、
ポンプの搬送動力を削減できます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問14)へ
令和8年度(2026年) 問題一覧
次の問題(問16)へ