1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問23 (問題A ユニットb 問9)
問題文
ただし、発生熱量は10kW、許容室温は40℃、外気温度は35℃、空気の比熱は1.0kJ/(kg・K)、空気の密度は1.2kg/m3とする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問23(問題A ユニットb 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、発生熱量は10kW、許容室温は40℃、外気温度は35℃、空気の比熱は1.0kJ/(kg・K)、空気の密度は1.2kg/m3とする。
- 7,200m3/h
- 6,000m3/h
- 3,000m3/h
- 2,000m3/h
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
電気室で発生した熱を、換気により除去するときに、必要な換気量を求める問題です。
室内熱源からの発熱に対する必要換気量 V [m3/h]は、次式で求めます。」
V=3.6・qs/(cp・ρ・(ti-ts))
qs:発熱量(顕熱) [W] 10kW=10000 W
cp:空気比熱 [kJ/(kg・K)] 1.0
ρ:空気密度 [kg/m3] 1.2
ti:許容室内温度 [℃] 40℃
ts:吹出し空気温度 [℃] 35℃
V=3.6×10000/(1.0×1.2×(40-35))=6000 [m3/h]
誤
必要換気量算出式の誤りか計算の誤りでしょう。
正
冒頭解説の必要換気量計算通りです。
誤
必要換気量算出式の誤りか計算の誤りでしょう。
誤
必要換気量算出式の誤りか計算の誤りでしょう。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
電気室で発生した熱を換気で取り除く場合、空気がどれだけ熱を運び出せるかを使って換気量を求めます。
基本式です。
V・必要換気量 [m3/h]
qs・発熱量(顕熱)[W]10kW = 10000 W
cp・空気の比熱 [kJ/(kg·K)]1.0 kJ/(kg·K)
ρ・空気密度 [kg/m³]1.2 kg/m³
ti・室内の許容温度40℃
ts・吹出し空気温度(外気温)35℃
温度差40 − 35 = 5 K
代入します。
誤りです。
正しいです。
W(J/s)を「時間あたりの換気量 m³/h」で扱うために、 秒 から時間への換算(3600秒)を使用します。
誤りです。
誤りです。
他の換気計算(潜熱・全熱交換器など)も整理しましょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
室内熱源からの発熱を除去するために必要な換気量を求める問題です。 公式に与えられた条件(発熱量、温度差、比熱、密度)を正しく代入し、 特に発熱量の単位を「kW」から「W」へ換算(10kW = 10,000W)して計算することがポイントです。
必要換気量(V)を求める公式は、以下の通りです。
-------------------------
V = (3.6・qs) / (cp・ρ・(ti-ts))
V:必要換気量 [m³/h]
qs:発生熱量 [W]
cp:空気の比熱 [kJ/(kg・K)]
ρ:空気の密度 [kg/m³]
ti:許容室内温度 [℃]
ts:外気温度(吸込空気温度) [℃]
-------------------------
×… 7,200m³/h は、計算結果が「6,000m³/h」にならないため、不適当です。
〇… 公式に数値を代入して計算すると、必要換気量は「6,000m³/h」となるため、適当です。
(計算過程)
与えられた数値(qs=10,000、cp=1.0、ρ=1.2、ti=40、ts=35)を代入します。
V = (3.6 × 10,000) / (1.0 × 1.2 × (40 - 35))
= 36,000 / (1.2 × 5)
= 36,000 / 6
= 6,000 [m³/h]
×… 3,000m³/h は、計算結果が「6,000m³/h」にならないため、不適当です。
×… 2,000m³/h は、計算結果が「6,000m³/h」にならないため、不適当です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問24)へ