1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問25 (問題A ユニットb 問11)
問題文
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問25(問題A ユニットb 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
- 自然排煙の防煙区画と機械排煙の防煙区画との間は、間仕切区画とし、垂れ壁による区画としてはならない。
- 複数の階の排煙を行う排煙機の設置位置は、その排煙系統の最上部の排煙口よりも高い位置とする。
- 排煙ダクトは、可燃材料から10cm以上離すか、又は厚さ5cm以上の金属以外の不燃材料で覆うものとする。
- 電源を必要とする排煙設備の予備電源は、30分以上継続して排煙設備を作動させることができる容量以上のものとし、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられるものとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
排煙設備に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
自然排煙方式の防煙区画部分と、機械排煙方式の防煙区画部分とが接する場合、接する部分の区画は垂れ壁による区画とせず、完全な間仕切壁による区画とします。
この場合の区画に設けるドアは、自動閉鎖装置付とします。
正
問題文の内容通りです。
排煙機は、排煙系統の最上階の排煙口よりも高い位置に設置します。
ダクトの経路も、立下りが無いように設置します。
誤
排煙ダクトは、可燃材料から15cm以上離すか、又は厚さ10cm以上の金属以外の不燃材料で覆うものとする。
排煙ダクトの断熱に関し、次のように行います。
1) 天井裏にある部分は、金属以外の不燃材料で覆います。
2) 木材等の可燃材料から 150 mm以上離すか、厚さ 100 mm以上の金属以外の不燃材料で覆います。
正
問題文の内容通りです。
「建設省告示第1829号(火災時に生ずる煙を有効に排出することができる排煙設備の構造方法を定める件)」
第4号
【 電源を必要とする排煙設備の予備電源は、自動充電装置か時限充電装置をもつ蓄電池、自家用発電装置、他これらに類するもので、常用電源が断たれた場合、自動的に切り替えられ接続されるようにします。
蓄電池は、充電せず 30分間継続して排煙設備を作動させられる容量以上で、開放型蓄電池の場合は、減液警報装置があるものに限られます。 】
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問26)へ