1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問27 (問題A ユニットb 問13)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問27(問題A ユニットb 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

下水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 合流式の下水道では、降雨の規模によっては、処理施設を経ない下水が公共用水域に放流されることがある。
  • 中継ポンプ場は、下水を次のポンプ場又は処理場まで自然流下できない場合に、自然流下できる高さまで揚水を行う施設である。
  • 取付管は、本管の中心線から上方に取り付ける。
  • 可とう性の管きょを布設する場合の基礎は、管の変形に伴って変形しないものとする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

下水道に関する問題です。

選択肢1. 合流式の下水道では、降雨の規模によっては、処理施設を経ない下水が公共用水域に放流されることがある。

問題文の内容通りです

 

下水道は、公共下水道と流域下水道及び都市下水道に分けられます。

公共下水の排除方式には、分流式と合流式があり、合流式は、同一の配管系統で汚水と雨水を排除する方式です。

合流式下水道は、初期汚濁雨水を収集し処理することが可能ですが、降雨時の規模が多く処理を超える分は、未処理で公共用水域に放流されます。

選択肢2. 中継ポンプ場は、下水を次のポンプ場又は処理場まで自然流下できない場合に、自然流下できる高さまで揚水を行う施設である。

問題文の内容通りです

 

中継ポンプ場は、地域内の汚水を次のポンプ場か処理場まで送水するために揚水を行うポンプ場です。

ポンプ場は、下水を自然流下により放流できないときに設ける揚水設備です。

選択肢3. 取付管は、本管の中心線から上方に取り付ける。

問題文の内容通りです

 

取付け管の管底が本管の中心線から下方になると、流水に抵抗が生じ必要な流量を流せなくなるため、取付管の取付け位置は、本管の中心部から上方に取付けます

さらに、本管からの排水の影響を常時受けるため、支管や取付け管内に下水が滞留して、浮遊物質が沈殿・堆積し、取付管の閉塞を避けるためでもあります。

選択肢4. 可とう性の管きょを布設する場合の基礎は、管の変形に伴って変形しないものとする。

可とう性の管きょを布設する場合の基礎は、管の変形に伴って変形するものとする

 

可とう性の管きょを布設するときの基礎は、原則、自由支承(基礎が管の変形につれて変形すること)の砂か砕石基礎とします。

参考になった数16

02

下水道に関する問題です。

選択肢1. 合流式の下水道では、降雨の規模によっては、処理施設を経ない下水が公共用水域に放流されることがある。


 

 

文章の通りです。
 

 

合流式下水道は台風や大雨の災害時により、


雨水が大量に流入する場合がある為、
 

処理しきれない分が海や河川へ直接流します。

選択肢2. 中継ポンプ場は、下水を次のポンプ場又は処理場まで自然流下できない場合に、自然流下できる高さまで揚水を行う施設である。

〇 

 

文章の通りです。 

 

中継ポンプ場は自然流下で次の区間へ送れない場合に 

汚水を自然流下できる高さまでくみ上げる施設です。

選択肢3. 取付管は、本管の中心線から上方に取り付ける。

〇 

 

文章の通りです。 

 

上方に取り付けることで逆流を防ぐことができます。

選択肢4. 可とう性の管きょを布設する場合の基礎は、管の変形に伴って変形しないものとする。

× 

 

土圧や外力を受けた時、管の変形と同様に、 

基礎も変形できるようにします。 

 

よって設問は誤りです。

参考になった数6

03

下水道の排除方式(合流式)の特徴、 ポンプ場の役割、 および管きょの施工における取付管の接合位置や基礎の構造について理解することが重要です。 特に、 管の種類(可とう性の有無)に応じた基礎の考え方を整理しておくことがポイントです。

選択肢1. 合流式の下水道では、降雨の規模によっては、処理施設を経ない下水が公共用水域に放流されることがある。

〇… 合流式下水道は、 汚水と雨水を同一の配管系統で集める方式です。 台風や大雨などで処理能力を超える大量の雨水が流入した場合には、 処理施設を経ずに直接、 河川や海などの公共用水域へ放流される仕組みになっているため、 適当です。

選択肢2. 中継ポンプ場は、下水を次のポンプ場又は処理場まで自然流下できない場合に、自然流下できる高さまで揚水を行う施設である。

〇… 中継ポンプ場は、 地形の起伏などにより下水を自然流下で送ることができない場合に設置されます。 下水をポンプで汲み上げ、 再び自然流下できる高さまで揚水を行う役割を担う施設であるため、 適当です。

選択肢3. 取付管は、本管の中心線から上方に取り付ける。

〇… 取付管は、 本管からの逆流を防ぎ、 かつ排水の流入をスムーズにするため、 原則として本管の中心線より上方に取り付ける必要があるため、 適当です。 これにより、 本管内を流れる下水の影響を抑え、 取付管内の堆積や閉塞を避けることができます。

選択肢4. 可とう性の管きょを布設する場合の基礎は、管の変形に伴って変形しないものとする。

×… 可とう性(柔軟性)のある管きょを布設する場合、 その基礎は「管の変形に伴って変形するもの(自由支承)」とする必要があるため、 不適当です。 一般に、 管の変形に追従できる砂や砕石基礎などが用いられます。

参考になった数5