1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問52 (問題B ユニットd 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問52(問題B ユニットd 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

保温、保冷、塗装に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 保温材相互の間隙はできる限り少なくし、重ね部の継目は同一線上に合わせて取り付ける。
  • ホルムアルデヒド放散量は、「F☆☆☆☆」のように表示され、☆の数が多いほどホルムアルデヒド放散量が少ないことを表す。
  • 塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上、換気が十分でなく結露する等、塗料の乾燥に不適当な場合は、原則として、塗装を行ってはならない。
  • 人造鉱物繊維保温材は、ガラス、石灰等から製造され、ロックウール保温材及びグラスウール保温材がある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

保温、保冷、塗装に関する問題です。

選択肢1. 保温材相互の間隙はできる限り少なくし、重ね部の継目は同一線上に合わせて取り付ける。

保温材相互の間隙はできる限り少なくし、重ね部の継目は同一線上にならないようにずらして取り付ける

 

保温施工時の留意事項です。

・保温相互の間隙は、できるだけ少なくし、重ね部の継目は、同一線上にならないようにずらして取付けます。

選択肢2. ホルムアルデヒド放散量は、「F☆☆☆☆」のように表示され、☆の数が多いほどホルムアルデヒド放散量が少ないことを表す。

問題文の内容通りです

 

ホルムアルデヒド放散特性は、下表のように表されます。

(JIS A 9504「人造鉱物繊維保温材」)によります。

種類区分記号特性

ロックウール保温材

グラスウール保温材

F☆☆☆☆等級F☆☆☆☆放散速度 5μg/(m2・h)以下
F☆☆☆等級F☆☆☆放散速度 20μg/(m2・h)以下
F☆☆等級F☆☆放散速度 120μg/(m2・h)以下

ホルムアルデヒド放散試験は、JIS A 1901に規定する試験方法とします。

選択肢3. 塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上、換気が十分でなく結露する等、塗料の乾燥に不適当な場合は、原則として、塗装を行ってはならない。

問題文の内容通りです

 

塗装施工の注意事項です。

・塗装場所の気温が 5℃以下、湿度が 85%以上あるいは換気が不十分で乾燥し難い場所では、塗装は行わないようにします。

やむを得ず塗装を行うときは、採暖・換気などの養生を行ってから、塗装施工をします。

選択肢4. 人造鉱物繊維保温材は、ガラス、石灰等から製造され、ロックウール保温材及びグラスウール保温材がある。

問題文の内容通りです

 

人造鉱物繊維保温材は、ガラス・岩石・その他の鉱物・容易に溶融されるスラグから製造され、グラスウール保温材、ロックウール保温材があります。

 

保温材の種類には、ウール、保温板、フェルト、波形保温材、保温帯、ブランケット、保温筒があります。

JIS A 9504「人造鉱物繊維保温材」に、保温材の主な特性が規定されています。

参考になった数1