問題文
スプリンクラー設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。
ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備は除く。
ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備は除く。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問61(法規 問8) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
スプリンクラー設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。
ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備は除く。
ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備は除く。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 予作動式は、スプリンクラーヘッドが開放した場合に1分以内に当該スプリンクラーヘッドから放水できるものとする。
- 加圧送水装置には、スプリンクラーヘッドにおける放水圧力が1.0MPaを超えないための措置を講じる。
- スプリンクラーヘッドが開放型の場合、配管の末端には末端試験弁を設ける。
- 消防ポンプ自動車が容易に接近することのできる位置に、双口形の送水口を設ける。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
消防法に定めるスプリンクラー設備の技術基準に関する問題です。
【〇】乾式や予作動式のスプリンクラー設備は、スプリンクラーヘッドが開放したときに、1分以内にそのヘッドから放水できるものとします。
【〇】加圧送水装置には、スプリンクラーヘッドでの放水圧力が1.0MPaを超えないようにするための措置を講じます。
【×】末端試験弁は、閉鎖型スプリンクラーヘッドを使う設備で、流水検知装置や圧力検知装置の作動を試験するために配管の末端に設けます。開放型スプリンクラーヘッドを使う設備には設けません。
【〇】スプリンクラー設備には、消防ポンプ自動車が容易に近づける位置に、双口形の送水口を設けます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
この問題は、消防法に基づくスプリンクラー設備の設置基準(予作動式、加圧送水装置、末端試験弁、送水口の種別)について問う問題です。
【〇】予作動式は、スプリンクラーヘッドが開放した場合に1分以内に当該スプリンクラーヘッドから放水できるものとします。消防法の基準に適合しています。
【〇】加圧送水装置には、スプリンクラーヘッドにおける放水圧力が1.0MPaを超えないための措置を講じます。圧力調整措置として適切です。
【×】スプリンクラーヘッドが開放型の場合、配管の末端には末端試験弁を設けます。末端試験弁は閉鎖型スプリンクラー設備の点検用であり、開放型設備に対する記述として不適切です。
【〇】消防ポンプ自動車が容易に接近することのできる位置に、双口形の送水口を設けます。適切な設置基準です。
プリンクラー設備では、開放型と閉鎖型の違いや、末端試験弁の設置目的(閉鎖型設備の機能確認用)を混同しないように整理しましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)