1級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問72 (施工管理法(応用能力) 問7)
問題文
ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問72(施工管理法(応用能力) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
- コーナーボルト工法ダクトに使用するフランジ用ガスケットの継目は、フランジ中央部を避け、コーナー部分においてオーバーラップさせる。
- シーリングディフューザーをダクトにボックス接続する場合は、ボックス本体を吊り金物で支持する。
- 長方形ダクトの直角エルボに設ける案内羽根の板厚は、ダクトの板厚よりも薄くする。
- 長方形ダクトの主ダクトを割込み分岐する場合、割込みの比率は、風量比で決める。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
長方形ダクトの工法と、ダクト附属品の施工に関する問題です。
【×】コーナーボルト工法ダクトのフランジ用ガスケットの継目は、コーナー部分は空気が漏れやすいため、コーナー部分を避け、フランジの中央部などでオーバーラップさせます。
【〇】シーリングディフューザーをダクトにボックス接続する場合は、ボックス本体を吊り金物で支持します。
【×】長方形ダクトの直角エルボに設ける案内羽根の板厚は、ダクトの板厚と同じにします。
【〇】長方形ダクトの主ダクトを割込み分岐する場合は、風量比によって割込みの比率を決めます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問71)へ
令和8年度(2026年) 問題一覧
次の問題(問73)へ